二氧化碳灭火系统的选择阀作用是什么?

如题所述

选择阀主要用于一个二氧化碳源供给两个以上保护区域的装置上,其作用是选释放二氧化碳的方向,以实现选定方向的快速灭火。选择阀应在容器阀开启之前开启或与容器阀同时开启。其结构按释放方式可分为电动式和气动式两种;按主动阀活门可分为提动式和球阀式两种。作为控制灭火剂输送方向的选择阀,安装时应注意以下几点:

 (1)选择阀的操作手柄应布置在操作面一侧,便于自动操作失灵时进行手动操作。选择阀的安装高度不宜超过1.7m;超过时,应设一个便于手动操作的平台。 气体灭火系统的贮存容器高度一般超过1.5m,加上高压软管、单向阀、集流管,如不采取措施,选择阀的安装高度将达2m以上,万一遇到需要手动操作的紧急情况,操作起来很不方便,会延误宝贵的灭火时机。通常可采取降低选择阀安装高度的方法。如果贮瓶间的位置有限,则可设置操作台。

(2)采用螺纹连接的选择阀与管网连接处宜采用活接头连接。这一点设计者往往容易忽略,在安装时应予注电磁驱动阀。

(3)每个选择阀上均应没置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并将其固定在操作手柄附近,以免引起误操作而导致灭火。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-02

二氧化碳灭火系统组件选择阀与喷头的设计要求:

(1)在组合分配系统中,每个防护区或保护对象应设一个选择阀。选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查 维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。

(2) 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作 压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。

(3) 系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动 作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为启动气源打开的选择阀,可不受此限。

(4) 全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀,喷头应接近天花板或屋顶安装。

(5) 设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头,应增设不影响喷 射效果的防尘罩。

第2个回答  2018-01-02

CO气体灭火系二氧化碳灭火系统是由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统,二氧化碳的灭火原理是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的浓度,它主要应用于经常发生火灾的浸渍槽、轮转印刷机、油浸变压器等生产作业设施和电气设备,以及电子计算机房、贵重文化库、船舶的机舱和货舱等场所。由于二氧化碳对人体有窒息作用,所以使用时必须保证在无人的前提下进行。二氧化碳灭火系统可分为全淹没二氧化碳灭火系统、局部应用二氧化碳灭火系统和移动式二氧化碳灭火系统三类。

二氧化碳灭火系统的主要设备有:二氧化碳容器、容器阀、配管系统、选择阀喷嘴、气起动器、检测控制器和电源等。河南享龙安全系统设备有限公司是一家集科研、设计和制造于一体的多元化企业,是经公安部消防产品合格评定中心认证认可,经国家消防装备质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格的消防产品专业生产企业。享龙公司拥有中原地区大的消防设备生产基地,厂房占地面积五万多平方米,并拥有一支高技术水准专业工程技术人员和优秀的职工队伍,在同行业中位着全国三甲。公司注重引进、消化、吸收国内外先进技术,具有丰富的设计制造经验。 享龙公司以"质量第一、信誉至上"为宗旨,愿与您携手并进,共创辉煌。享龙人将以全新的市场观念、建立以客户为中心的安全体系,不断运用新技术、新工艺、新材料,积极开发新产品,为用户提供性能优越的消防产品。消防设备的研发、生产、销售;智能化设备、水暖设备、成套电气设备、防雷装置的生产、销售;消防工程、防雷工程的设计、施工、安装等 公司主要经营产品:七氟丙烷灭火系统、柜式七氟丙烷灭火装置、二氧化碳灭火系统、泡沫喷雾灭火系统、IG541灭火系统、火探管自动灭火装置、悬挂式干粉灭火装置、压力式比例混合装置。