气动电磁阀能用行程开关直接控制吗,还是必须用交流接触器控制?

设备上原来是用行程开关控制一个交流接触器,然后用这个交流接触器来控制一个气动电磁阀,交流接触器和气动电磁阀都是用220V交流电来控制的,能不能直接用行程开关来控制气动电磁阀?两种方式的利弊各是什么?

采用交流接触器,主要目的是增大触点容量。很显然,电磁阀的动作电流还是比较大的,所以才加了接触器,而行程开关的位置触点容量太小,只能作为信号用。 如果按你说的那样接线,估计行程开关触点的寿命就会很短了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-12
可以,电磁阀一般功率都很小,用限位直接带没问题,除非你这个限位还控制了其他东东