第1个回答 2010-05-10
用兆欧表啊,俗称‘摇表’,低压电机用500V以下的摇表,高压电机用1000-2000的摇表,打开定子接线盒内接线短接片,直接测量定子引出线与电机外壳的绝缘电阻,电阻值的范围:1兆欧/1000V。注意一点就是,对于绕线式高压电机,转子绕组的电压要远远的低于定子绕组的电压,可查看电机铭牌上转子绕组的开路电压值,选择合适电压等级的摇表。
第2个回答 2010-05-10
用兆欧表摇测,将兆欧表的两根线,一个夹在接线柱上,一个夹在电机外壳导电处,即可摇出绝缘电阻。
(也有人用万用表10K当测量的,可实践证明,很不准确。)
第3个回答 推荐于2017-09-07
拆开各相电源线,用万用表10K档测各相与电机外壳电阻(粗略测)。
或用摇表(兆欧表)测各相对电机外壳电阻。
补充:如果准确的测量,还要测量绕组与绕组间的绝缘电阻。本回答被提问者采纳