双绕组变压器纵联差动保护在下列哪些情况下不应动作?( )

A.当出现大于变压器所能承受的过负荷电流时
B.当变压器出现励磁涌流时
C.当变压器两侧均流过超越性短路电流时
D.当变压器发生内部短路电流时

【答案】:B、C
《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.3.4条规定,纵联差动保护应满足下列要求:①应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;②在变压器过励磁时不应误动作;③在电流回路断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸;④在正常情况下,纵联差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。在设备检修等特殊情况下,允许差动保护短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引出线故障由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答