什么叫变压器差动保护

如题所述

变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 

变压器的主保护,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护。

从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡电流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡电流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 

由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

扩展资料:

变压器差动保护的基本特点:

变压器励磁涌流的存在

变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。

两侧电流互感器型号不同

变压器两侧互感器型号不同,它们的饱和特性、励磁电流(归算到同侧)也就不同。因此产生在两臂的电流差就较大,它将影响保护的动作,所以应采用电流互感器的同型系数为1的互感器。

变压器带负荷调整分接头

带负荷调整变压器的分接头是电力系统中采用带负荷调压的变压器来调整电压的方法。改变分接头就是改变了变压器的变比,对于已调整好的差动保护装置将产生较大的不平衡电流。

参考资料来源:百度百科-变压器的差动保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-01

变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。

所谓变压器的差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。

变压器差动保护是按照循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。

但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。

扩展资料

变压器其他保护

1.瓦斯保护.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低。

2.相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。

3.阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。

4.零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障。

5.过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸。

6.过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸。

7.其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护。

参考资料来源:百度百科-变压器的差动保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-25

差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序。

扩展资料

变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部最大稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。

参考资料来源:百度百科-差动保护

第3个回答  2019-04-17

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。

当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。

差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。

参考资料来源:百度百科-差动保护

第4个回答  推荐于2017-09-06
差动保护是防止变压器内部故障的主保护,在35kV
及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备以及连接这些设备的导线。简单地讲,就是输入的两端TA
之间的设备。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,发生区内故障时,可以整定为瞬时动作;差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,所以用于变压器做主保护。
相似回答