钢筋混凝土柱如何进行对位和临时固定?最后固定方法?

如题所述

1. 柱体插入杯口后,当柱底离杯口底部30至50毫米时,首先进行悬空对位。
2. 使用八个契块从柱体的四周边缘插入杯口,利用撬棍调整柱脚位置,确保柱体的吊装准线与杯口顶面的吊装准线对齐,然后略微紧固契块,保持柱体垂直。
3. 放松吊钩,使柱体缓缓沉至柱底,再次复查吊装准线,随后对称地紧固契块,以防止吊装准线偏移,并临时固定柱体,同时允许起重机脱钩。
4. 若柱体较高或带有大型牛腿,仅依靠柱脚处的契块无法确保临时固定的稳定性,此时可增设缆风绳或斜撑以加强固定。
5. 柱体的最终固定方法是在柱体与杯口之间的空隙中灌注细石混凝土。在灌注前,需清理杯口空隙内的木屑和垃圾,并湿润柱脚和杯口壁。灌注应分两次进行:第一次浇筑至契块底部,第二次浇筑在第一次浇筑的细石混凝土强度达到设计强度的25%时进行,此时拔出契块,并完成杯口混凝土的灌注。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考