医院的消防排烟量要求

如题所述

第1个回答  2022-11-10
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017。除中庭外,建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。如果建筑空间净高大于6m时,就需要根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.6条~第4.6.13条的规定进行更加详细的计算确定。