根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017。除中庭外,建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。如果建筑空间净高大于6m时,就需要根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.6条~第4.6.13条的规定进行更加详细的计算确定。
相似回答
消防排烟
风管风速一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
医院
一般
防火要求
?
答:
中达咨询就医院一般防火要求和大家说明一下。1.医院建筑除须符合现行《建筑设计防火规范》和《高层建筑设计防火规范》的规定外,还须注意:(1)
新建的大、中型医院建筑的耐火等级不应低于一、二级;小型医院不应低于三级
。(2)在建筑布局上,医院的职工宿舍和食堂,应同病房分开。(3)在原有砖木结构...
小型
医院的
疏散宽度有没有
要求
?什么规范?第几条?
答:
高层建筑/疏散楼梯的最小净宽度(m),
医院
病房楼/1.30,居住建筑/1.10,其它建筑/1.20。《高层民用建筑设计
防火
规范》,其中的第6章规定如下:每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。...
医院的
体检中心需要加
消防
喷淋吗
答:
最新的建筑
防火
规范中已明确:多层建筑任何一层建筑面积大于1500平方米或总建筑物大于3000平方米医院中的门诊楼,病房楼,手术部需要做
消防
喷淋。多层大于200个床位的医院门诊楼,病房楼,手术部等需要做烟感。所以需要核实下
医院的
建筑面积和床位。同时医院的中容易发生火灾的库房,有安装机械
排烟
、防烟系统...
医院
安全出口不少于几个
答:
4、
消防
报警系统的电源应该能提供到离地面0.3m的位置,因为现在很多支队都
要求
安全疏散指示牌设置在离地面0.3m的位置,防止发生火灾时,浓烟上升遮挡住了吊挂在顶棚上的安全疏散指示牌。因此大多数支队都要求,疏散指示标志安装在离地面0.3m的位置。5、逃生走道的宽度一定要求在1.4m或者1.4m以上。我这儿...