推荐答案 2022-09-25
abb变频器面板显示无应答有可能是面板硬件、通讯或设置方面的问题,具体检查与处置方式如下:
1、检查操作面板与主控板之间的连接是否中断或接触不良,建议重新拔插一下
2、检查变频器启动方式的设置,如启动指令或频率给定来源设置为面板时也可能会导致这种现象
3、检查变频器面板是不是延长出来了。这样的话可能是延长的通信线坏了、或面板有问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ4ce8ecFQe4eQFILLG.html
相似回答
ABB变频器
操作面板
提示
“变频器
无应答
”。但没有
故障
或报警代码。电动机...
答:
操作面板与主控板之间的连接中断或接触不良
,而启动指令或频率给定来源设置为操作面板可能会导致上述现象,建议重新拔插一下操作面板。
abb变频器无应答
,开启后就这样
显示
的,没几秒变频器上级交流接触器就
答:
那应该是错位了
。不然开启后没触碰到什么就这样。
ABB变频器
面板
显示变频
器
无应答
,但电机正常运行,上位机上频率给定和_百...
答:
变频器面板是不是延长出来了
。这样的话可能是延长的通信线坏了,或面板有问题。
ABB变频器
操作面板
提示
“变频器
无应答
”。但没有
故障
或报警代码。电动机...
答:
变频器可能有干扰
,看下变频器的控制卡(CPU卡)和金属散热器的接地是否良好,还有可能就是变频器的控制卡坏了。
abb变频器
转动无响应是什么
故障
。面板
显示
A5001,更换三个新面板还是显示...
答:
这个
故障
表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了,就是换一百个面板它还是一样的
显示
这个故障的,你是ACS510的还是ACS550的,具体型号给我吧,或者直接寄给我们处理,这个基本都是主板故障,厦门市集美区鑫伟创工控设备服务部,谢谢。专业维修