55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器无应答怎么处理
西门子
变频器
g120c报警0.F3505什么意思?
怎么处理
。。。
答:
应答
: 立即 ( 上电)原因: 模拟输入的断线监控响应。
...故障是什么原因啊 用的蓝光主板
变频器
操作面板上无电源显示 轿厢显 ...
答:
故障根源应该就是
变频器无
显示,查一下变频器为什么会无显示,是设置错误还是外部线路问题。17#故障就是主板发出运行指令后没有收到变频器的
应答
信号,如果变频器没显示,当然不会有信号输出了。
西门子s120的f07841报警
怎么
解决
答:
建议你核查一下参数p0864的值是否设置正确
。很多时候,F07841故障都是由于p0864的值漏设而引起的。F07801 驱动:电机过电流 信号重要性: - 驱动体 : 矢量 反应: 关 2 ( 关 1, 关 3, 无 ) 应答: 立即 原因: 超过了电机允许的限电流。 - 有效电流限值设置太小。 - 电流控制器调节不正...
奥的斯电梯故障案例
答:
检查MIB板和变频器无故障记录
。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,...
西奥X0一C0v4342电梯不开门故障
如何
检查
答:
更换G接触器故障排除
。 以前在修些接触器故障时也曾碰到过用万用表检验正常,但实际使用触点仍有故障的情况,如果对电路知识不熟悉就会走弯路,所以将这个故障发表建议大家在检查接触器触点时多加注意。故障19 西子奥的斯STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器. 故障现象:电梯运行一个小时后会自保护.在机房观察发现只要抱闸...
POS机出现错误代码
怎么
办?
答:
—— 中达
变频器
面板显示err42,应该是这个中达变频器的控制面板出现了问题,解释系统错误,你检查一下系统设置在设置里面进行修改,或者重新启动机器试一试。 我的主板显示41,42是什么意思—— 41有可能是内存或者BIOS错误,42好象是读取BIOS信息出错.挺麻烦的问题,上修电脑的地方去吧. 大疆无人机未知错误(code:42)是...
ABB变频器操作面板提示“
变频器无应答
”。但没有故障或报警代码。电动机...
答:
操作面板与主控板之间的连接中断或接触不良,而启动指令或频率给定来源设置为操作面板可能会导致上述现象,建议重新拔插一下操作面板。
ABB变频器操作面板提示“
变频器无应答
”。但没有故障或报警代码。电动机...
答:
变频器
可能有干扰,看下变频器的控制卡(CPU卡)和金属散热器的接地是否良好,还有可能就是变频器的控制卡坏了。
abb
变频器
显示
无应答
故障
答:
abb
变频器
面板显示
无应答
有可能是面板硬件、通讯或设置方面的问题,具体检查与处置方式如下:1、检查操作面板与主控板之间的连接是否中断或接触不良,建议重新拔插一下 2、检查变频器启动方式的设置,如启动指令或频率给定来源设置为面板时也可能会导致这种现象 3、检查变频器面板是不是延长出来了。这样的话...
ABB变频器面板显示
变频器无应答
,但电机正常运行,上位机上频率给定和_百...
答:
变频器
面板是不是延长出来了。这样的话可能是延长的通信线坏了,或面板有问题。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器无应答的原因
变频器通电后屏幕不亮
变频器上电无显示不工作
变频器通电后没反应
变频器上电没反应
变频器通电无反应怎么修
变频器驱动无响应什么原因
变频器显示驱动无响应
abb变频器传动无响应