风管系统严密性试验要点有哪些?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-28
风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。
低压风管系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,做漏风量测试的抽验;高压风管系统应全部进行漏风量测试。本回答被提问者采纳
相似回答
风管严密性试验包括哪些
方法
答:
风管严密性试验主要包括漏光法检测和漏风法测试两种方法
。1. 漏光法检测:在进行检测时,应使用至少100瓦带保护罩的低压照明灯或其他低压光源,以确保光源的强度。光源可以置于风管的内侧或外侧,但相对侧必须处于暗黑环境中。缓慢移动检测光源沿着被检测的接口部位和接缝进行检测,同时在另一侧进行观察。一...
风管严密性试验包括哪些
方法
答:
风管严密性试验包括漏光法,漏风法
。1、漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,
光源可置于风管内侧或外侧
,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光...
风管系统
安装完毕。必须进行
严密性
检验,严密性检验应( )。
答:
风管的检验与试验(1)风管系统安装后,必须进行严密性检验,
主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性
,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。
低压以上
风管系统
应进行什么
试验
答:
低压风管系统进行严密性检验,
应采用漏光法检测
。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。中、高压系统风管应采用漏风量测试方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。风管漏风测试仪 风管...
风管
加工质量的强度和
严密性有
什么要求?
答:
5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的
严密性
应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。6
风管系统
工作压力绝对值不大于125Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调...