400千瓦的电器用多大电缆??急?

如题所述

400KW负荷
额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=755A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆150—185平方毫米,铝电缆240平方毫米以上。
以上计算,减少截面积导线发热,损耗严重,可能不能正常工作,加大一个等级的截面积会更好。
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-08

额定功率=400kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=715A,可选电缆:

500mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量750A,相应功率419.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为689.1m;

300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为419.1m;

630mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量787A,相应功率440.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为517.2m;