电热带的安装注意事项

如题所述

1.安装电热带时,不应打硬折或长距离拽拉踩压。注意防止电热带外层绝缘划破损坏。
2.连接电热带时,应注意不能超过电热带最大使用长度,电热带最大使用长度为100米。
3.常规闸门、法兰按厂家《设计安装维护指南》图例施工。
4.平敷电热带的位置应在管道水平下端的位置紧贴管壁保持结合紧密进行施工。
5.缠绕方式按照安装系数,进行施工。
6.电热带纵向应用铝箔胶带全程粘贴,每间隔500mm-700mm径向用耐温胶带缠绕一周固定,粘贴方式先径向固定后再用铝箔胶带全程粘贴,确保电热带与管道保持紧密结合,外观平实。
7.电源处及尾端,电热带应预留1米,二通、三通接线盒应预留0.5米,其接线盒应固定在管道上。
8. 严禁承受温度低于电热带最高表面温度的电源线与电热带混用于一体。
9.若被伴热体为非金属体,应用铝箔胶带增大接触面积。
10.严禁用金属丝绑扎电热带。
11.法兰处介质泄露,缠绕电热带时应避开其正下方。
12.电热带一端接电源,另一端接线芯严禁短接。并剪切为“V”型,必须使用配套的封头严密套封,使用屏蔽层的电热带终端处必须将屏蔽层剥离10公分,以防造成短路。防爆场合,接线后应用硅橡胶密封。
13.安装一个伴热点、测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘电阻值≥20兆欧。
14.绝热层施工应在电热带安装完毕后,并经中间验收合格后方可进行。
15.管道外保温覆盖后,应再次测量一次绝缘,绝缘电阻≥20兆欧。
16.在绝缘层外应加警标签一般在显而易见的位置贴一块。配件标签贴在安装有配件的位置。
17.后备系统,关键管道作后备应急用时,每一管道线路都应作独立线路安装,并有独立的供电电源。
18.电热带配电系统,应具有过载、短路和漏电保护,负载配接要做到三相负荷平衡。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-13
1、电伴热带安装时不得破坏绝缘层,应紧贴于被伴热体以进步热效率。若被伴热体为非金属体,运用黏胶带增大触摸传热面积,以尼龙扎带固定,禁止用金属丝绑扎。法兰处介质易走漏,环绕电热带时应避开其正下方。电伴热带一端接入电源,另一端线芯禁止短接或与导电物质触摸并剪切为“V 型,有必要运用配套的封头紧密套封;防水防爆场合应有配套的防爆接线盒和终端子。接线后运用硅橡胶密封(运用屏蔽层的电热带终端处须将屏蔽层剥离 250px,以防短路);设备时应逐个丈量伴热门的绝缘,屏蔽层有必要接地,绝缘阻值小能低于20MΩ}(1OOOVDC)o按电伴热各路的电压、电流等参 数选定双极性断电和漏电维护断路器,凡需蒸汽清扫管线除垢时,应留意先清扫后设备电伴热带,如需每年例行扫线维修应按特殊情况,规划设备。
2、自控电伴热带专用于长输管线的防冻和保温。最高保持温度为65℃。单一电源线路可达3660m(双向供电可达7320m)。伴热带适用于普通区、风险区或腐蚀区。
3.自控电伴热长线专用于长输管线的防冻和保温。它有较高的保持温度(最高150℃),并能接受较高的暴露温度最高215℃)。单一电源长度可达1830m。伴热线适用于遍及区、风险区,防腐区。
设备安装前有必要了解所用电伴热带的构造、性能和设备请求。
1、电伴热带的设备调试和运转有必要遵从国家公布的GB50254-96《爆破和火灾风险环境电气设备施工及检验标准》和GB50257—96《低压电器施工及检验标准》等有关条文。
2、各种电伴热带设备敷设时均有最小曲折半径请求,假如过度曲折将会损坏电伴热带。
3、沿管道平行敷设的电伴热带通常设备在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。
4、在容器上设备时,电伴热带应环绕在容器中下部,通常不超越容器高度的2/3,通常为l/3。
5、非金属管道的电伴热,应在管外壁与电伴热带之间夹一金属片(铝箔),以进步伴热效果。
6、设备电伴热带要充分考虑管道附件和设备拆开的可能性,确保电伴热带自身不损坏。
7、设备附件时,请求胶圈、垫圈、紧固件等完全,设备准确、紧固,以防松动或盒内进水。
8、电伴热带外面的保温材料有必要枯燥,且要保证材料的质量和厚度。
9、在湿润和腐蚀性环境,有必要运用加强型或船用电伴热带。
10、保温材料设备后,有必要当即包缠防水层,以防淋雨受潮。
11、电伴热带设备时一定要运用尾端盒,禁止尾端芯线衔接形成短路。安徽环瑞电热器材专业生产电伴热带厂家,深受广大使用客户的好评。