电伴热带安装时应该注意哪些事项

如题所述

电伴热带安装时注意事项:
1、施工前必须了解所用电伴热带的结构、性能和安装要求。
2、检查电伴热带表面是否损坏,用摇表500VDC测试伴热带绝缘,绝缘电阻应在20MΩ以
上。
3、电伴热带安装前,被伴热管道防锈防腐涂层要干透、管道上无毛刺和利角,并经水压试
验(或气密试验)检查合格。
4、仪表取样管道(导体)先用绝缘玻璃纤维缠绕 后敷设,若仪表取样管道非金属体,应
用黏胶带增大接触传热面积。绑扎材料为尼龙扎带,绑扎距离每隔约1米左右绑扎一个,严禁使用金属丝绑扎。
5、电伴热带安装敷设有最小弯曲,防止长期使用破损,导致绝缘下降。
6、电伴热带沿管道平行敷设,一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。
角,若用2根电伴热带要对称敷设。在容器上安装时,电伴热带应缠绕在容器中下部,通常不超过容器高度的2/3,一般为l/3。
7、在使用二通或三通配件处,以及散热体如支架、阀门、法兰等处应预留一定长度电热带,便于机务维修。电伴热带尾端20cm左右两线分开,两线切头高低差5cm左右,并用绝缘胶布包扎好,室外安装时一定要使用尾端盒。在潮湿和腐蚀性环境,必须使用加强型或船用电伴热带。 8、电伴热带的最大敷设使用长度应小于60米。 电源进线为4mm控制的电伴热带总长不超过250米。
9、电伴热热通电测试正常后方可保温。使用保温材料必须干燥,且要保证材料的质量和厚度。尾部需留出1米伴热带便于检查 。
10、保温材料安装后,必须立即包缠防水层,以防淋雨受潮。
11、安装电伴热系统的配电装置必须带有漏保或空气开关,已确保安全使用。根据伴热带的
长度算出功率,使用空开容量为正常工作电流1.5倍。
12、电伴热带安装结束后,测量电伴热带的绝缘、线阻,并做为原始记录存档。投入前测试

检查数据与原始记录核对。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答