第1个回答 推荐于2016-07-29
1、检检数量: 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件进 行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比 例均不宜小于 50%。 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 对选定的板类构件, 应抽取不少于 6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进 行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量 1 点。
2、允许偏差: 纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差, 对梁类构件为 +10,- 7mm; 对板类构件为 +8,-5mm。
3、检测结果判定: 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:
(1)全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为 90%及以上时,钢筋保 护层厚度的检验结果应判为合格;
(2)当全部钢筋保护层厚度检验合格点率小于 90%但不小于 80% 钢筋扫描仪 时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合 格点率为 90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;
(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于各类构件 允许偏差的 1.5 倍。 钢筋保护层厚度检验结果不符合《混凝土结构工程施工质量验收规 范》 (GB50204-2002)中合格条件要求时,应根据检测结果对混凝土 构件进行处理。
1、钢筋保护层厚度过小时,除影响钢筋的粘结、锚固外,对构件的 防火和耐久性也产生不利的影响,应采取措施加固。建议在混凝土表 面徐刷界面剂,采用直径 1mm,方格 10mm×10mm 的镀锌钢丝网,用 射钉将其固定在混凝土表面上,然后抹 1:2 水泥砂浆,厚度根据需 要确定,但不能小于 10mm,并应分层粉刷,粉刷时应压实、抹光, 并浇水养护至少 7 天。
2、钢筋保护层厚度过大时,相应减小了混凝土构件的界面有效高度, 这时应由原设计单位根据改变后的界面有效高度进行核算, 仍能满足 结构安全和使用功能的,可予以验收,否则要采取适当的加固措施进 行处理。
3、经返修或加固处理能满足结构安全和使用功能要求后,可根据技 术处理方案和协商文件进行验收。
保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。
混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
第2个回答 2010-08-10
可用钢筋限位卡,塑料的,有各种型号的,不容易开裂。
第3个回答 2010-08-10
混凝土结构设计规范8.1.2条中保护层厚度越大,裂缝宽度越大。可在保护层中加设分布钢丝网抗裂,
第4个回答 2010-08-10
1、用于梁柱砼标号相同的砂浆块垫起,块内有铁丝线用于固定。
2、买塑料卡成品,卡在钢筋上,