人防底板拉勾需要绑扎吗?

如题所述

底板拉勾需要绑扎,要设拉筋,就是普通地下室顶板也要设拉筋。
人防底板:

1)上下层板钢筋马凳不足,导致上下层钢筋间距不足。底板钢筋有跳扣现象、拉钩不竖直、拉钩末端弯折角度不足。集水井口钢筋绑扎与普通集水井口钢筋绑扎不同,需要安装角钢且安装角钢时应确保角钢上皮标高准确,角钢上皮应比建筑地面低15mm。

2)底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。这与梁板式结构中的梁与板式结构中的加强梁有区别的。在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋不应放在梁的主筋上面。

3)相邻单元之间、非人防区域与人防区域不应相通,穿越防护密闭区域的排水沟将直接破坏工程的防护密闭,应采用预埋热镀锌钢管并按规范要求进行有效的防护密闭处理。

外墙止水钢板墙拉钩做法

拉钩做法可采用两种

1、拉钩弯锚焊接于止水钢板上,长度不小于10d。

2、钻口堵洞焊接。

3. 人防墙体

1)临空墙竖向插筋平直段锚固应向墙体内侧,平直段应互抱;后浇带穿越防护单元密闭隔墙时,防护单元墙体应放置止水钢板(后浇带一般在设计上会避开防护单元);

2)侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;见上图施工缝示意图。

3)临空墙、密闭隔墙、单元间隔墙支模时应使用中间设止水片的穿墙止水对拉螺杆,螺杆两头用限位片加以固定。不得应用一般内墙使用的穿墙塑料管或其他套管。

3)临空墙钢筋:临空墙是指人防工程中一侧受爆炸冲击波直接作用,另一侧为人防内侧且临空的墙体,战时单向受水平冲击荷载的特殊墙体,其配筋有其特殊性,且内外侧竖向筋规格往往不同,弯锚方向及长度均与普通内墙不同,现场应重点检查临空墙的外侧与内侧钢筋的规格(这里的外侧和内侧是相对临空墙而言,外侧是指防护区外,内侧是指防护区内。临空墙、密闭墙、单元之间防护隔墙一般应在结构图中标明)。

外侧钢筋应伸到板底后再向防护区内锚固,由于临空墙在底板中的锚固筋较长,水平锚固段必须与底板下层钢筋绑扎牢固。防护单元之间的防护密闭隔墙战时双向均有可能承受冲击波荷载,配筋应有别一般临空墙,需双向对锚并伸入顶板和底板混凝土中。