松下A4伺服参数调整

我们公司现在用的是松下品牌的马达及伺服,我对伺服参数的设置及其参数与参数之间的关系不是太清楚,望有高人指点(特别是惯量比及陷波的调整)。谢谢!

怎么调试与控制方式有关,依据我的经验简做介绍,希望对你有所帮组,这里以位置控制模式为例说明:
1、准备好监控软件(松下提供),没有监控的调试是无法确认效果的(如果要求不高另当别论)
2、设置负载惯量比,负载惯量通常是机械计算得出的,除以电机转子惯量,再乘100就是这个比值。
3、设置小的位置增益,关闭速度积分,然后用阶跃信号,观察电机响应(通过软件观察,同时听电机是否有异常声音,如尖锐的啸声)。
4、不断增加速度增益,继续观察,当出现震荡或啸声时,降低增益20%左右(经验值,可调整)。
5、慢慢减小速度积分时间,以不产生明显过冲、震荡为限(最终设置值小于极限值20%,同样是经验值)
6、增加位置环增益,确保不震荡,小超调或无超调。
至于陷波滤波器,建议不使用,因为它是用来抑制谐振的,而通常机械谐振点会随着工况不同或时间不同而发生变化,所以设置这个参数意义不大,并且容易产生震荡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-17
这问题太笼统了,具体的你可以参考A4伺服放大器的使用手册,官网上有免费下载的。中文版本本回答被提问者采纳