变压器匝间短路的原因,及检测方法。

如题所述

匝间短路产生的原因:
1:漆包线质量差,特别是细导线,导线标准中允许有针孔点,绕线时容易产生短路。
2:绕线时漆包线损伤,如漆膜受损、被刮,打结等。
3:焊点垫纸被压破或焊点移位。
4:引出线或焊点有毛刺,压破绝缘层。
5:使用铜屏蔽时,层间绝缘未垫好,使用屏蔽层首尾相碰。
6:浸漆时绝缘漆选用不当,其溶剂对漆包线有腐蚀或绝缘漆收缩应力大,干燥时线圈收缩,引起短路。
匝间短路的检测:
1:变压器应进行老化感应试验,其频率最好选用400Hz.
2:采用脉冲比较法检测。用高压方波施加于变压器绕组两端,比较两个线圈的衰减。
3:测量变压器的空载损耗。当铁芯损耗合格,而空载损耗增大时说明线圈有短路现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-08
1、雷击
2、局放长时间导致破坏
3、温度过高后线圈绝缘老化
检测方法:感应试验 局放测试本回答被网友采纳
第2个回答  2017-05-08
双臂电桥或者数字微欧计
相似回答