引起干式变压器匝间短路的原因有哪些

如题所述

  【1】1、材料原因:导线的匝绝缘本身就有问题,如厚度不够,有破损的缺陷存在。

  2、制造中问题:在绕制过程中有敲打动作,使匝绝缘破损。3、结构上的问题:在换位处,没有加强措施。以致换位处的剪刀口在线圈压紧时,匝绝缘破损。4、设计中的问题(一般不存在):匝绝缘厚度不够。
  【2】变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
1、材料原因:导线的匝绝缘本身就有问题,如厚度不够,有破损的缺陷存在。
2、制造中问题:在绕制过程中有敲打动作,使匝绝缘破损。
3、结构上的问题:在换位处,没有加强措施。以致换位处的剪刀口在线圈压紧时,匝绝缘破损。
4、设计中的问题(一般不存在):匝绝缘厚度不够。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-30
1、材料原因:导线的匝绝缘本身就有问题,如厚度不够,有破损的缺陷存在。
2、制造中问题:在绕制过程中有敲打动作,使匝绝缘破损。
3、结构上的问题:在换位处,没有加强措施。以致换位处的剪刀口在线圈压紧时,匝绝缘破损。
4、设计中的问题(一般不存在):匝绝缘厚度不够

复制一楼的
不过再加点
假如线材焊接处的处理不太好;
设计线材不合要求,然后通电时过压击穿;
变压器浇注时,某些薄弱地方没有浇注,留有空气,通电局放等
第3个回答  2010-07-22
变压器线圈运行温度较高导致绝缘老化,开裂.进而造成匝间短路.
第4个回答  2024-05-27
干式变压器短路损坏常见部位:
1、磁轭下相应部位变形的原因是:
(1)短路电流产生的磁场被油和油箱包围墙或铁芯。由于磁轭的磁阻比较小,在油路和磁轭之间大多是闭合的,磁场比较集中,作用在线圈上的电磁力比较大; GTB系列干式试验变压器
(2)内绕组套间隙过大或铁芯捆扎不够紧,使铁芯两侧收缩变形,造成铁轭侧绕组翘曲变形;
(3)结构上,绕线部分对应的磁轭轴向压缩可靠性较差,该部分的线饼往往难以达到预紧力,因此该部分的线饼容易变形。
2、调压抽头区域及其他绕组对应的部分在此区域,原因如下:
(1)安匝数不平衡,漏磁分布不平衡,由于其幅值产生的额外漏磁场在线圈中产生额外的轴向外力,这些力的方向总是增加不对称性这些力量中。轴向外力与法向振幅漏磁产生的轴向内力相同,使线饼在垂直方向弯曲,并压缩线饼的隔板。此外,这些力的一部分或全部传递到铁轭上,试图使其远离阀杆,线饼变形或翻转到绕组中间;
(2)为了争取安匝平衡或分接间隔内适当的绝缘距离,往往会增加更多的垫片。隔板越厚,传力越慢,对绕组线圈的冲击越大;    (3)绕组设置后,中心电抗不能高度对齐,进一步加剧了安匝不平衡;
(4)运行一段时间后,厚垫自然收缩很大,一方面加剧了安匝不平衡,同时在受到短路力时也加剧了跳动;
(5)在设计中,为了争取安匝的平衡,抽头区的漆包线选择更窄或更小的尺寸,导致短路电阻降低。
3、换位部分:该部分的变形常见于换位丝的换位和单螺旋的标准换位。换位导线的换位比普通导线的换位更陡峭,因此不同转弯半径的换位会产生相反的切向力。这对相等且相反的切向力使内绕组的换位直径变小,方向变形,而外绕组的换位力求相同的转弯半径,使换位是笔直的,内换位在中心,并且外部转置变形。位置向外变形,换位线的粗细越粗,爬坡越陡,变形越严重。此外,换位处还有一个轴向短路电流分量,产生的附加力会使绕组线圈的变形加剧。单螺旋的标准换位占用一圈空间,导致该部分的安匝不平衡。同时具有换位线材换位变形的特点,因此该部位的线饼更容易变形。
4、绕组的引出线常用于斜螺旋结构的绕组。这种结构的绕组,由于两个螺旋开口的安匝不平衡,同时具有较大的轴向力和轴向电流,使引线的拐角处产生横向。由于受力而发生扭曲变形。此外,在螺旋缠绕的缠绕过程中,存在残余应力,会使缠绕试图恢复到原来的状态。因此,螺旋结构的绕组更容易在短路电流的冲击下扭曲变形。
5、引线常见于低压引线之间。低压引线由于电压低,电流大,相位为120度,使引线相互吸引。如果引线没有正确固定,就会发生相间短路。