55问答网
所有问题
简述氨制冷管道安装的一般要求。 急需答案!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-17
气管不要有向下U型的弯曲部分,液管相反,油管避免大落差。
防腐,保温,各部分安全阀,截止阀,检修阀,过滤器,缺一不可,管道必须承压1.8-2.8MPA承压试验,清洗管道必须到位。
独立储液和气液分离器。
设置排空气系统,
管道明确标示冷媒流通方向及管道颜色区分高低压,液管,油,气(有标准)
其他的想不起来了,呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQGIe8Gc.html
其他回答
第1个回答 2012-05-30
主要考虑坡向和放油的问题,如果做低温还要有放空,不要有气囊和液囊
相似回答
氨制冷
系统使用的
管道
有哪些
要求
?
答:
(1)氨制冷系统使用的管道必须采用无缝钢管
,材质为A10或A20碳素钢,符合冶金工业部颁布标准YB231-64的规定。(2)可满足-50℃以上制冷系统的要求。氨制冷系统常用的管道有冷轧钢管和热轧钢管两种。冷轧钢管的规格如表 4-2。热轧钢管的规格见表 4-3。" role="table 表4-2 冷轧钢管规格(YB231-64...
氨制冷
系统和活塞制冷压缩机的
安装
、调试和维护方法
答:
安装氨制冷系统时,
首要任务是主机的精确定位
。
使用预留的吊孔,确保压缩机纵向和横向水平偏差小于1/1000,同时细心调整电机的同轴度
,确保运行稳定。管道与阀门安装:清理管道内部的氧化皮,管路连接需遵循合理的坡向和直径与半径的要求,使用无缝钢管。冷热弯管务必要分清楚,以保证系统效率。单向阀和膨胀阀...
关于多联机组的
制冷
剂
管道
及管件
安装要求
,正确的有()。
答:
【答案】:B、C、E 2020版教材P201 / 2019版教材P189 2.制冷剂管道、管件安装要求。
(1)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径
,最大外径与最小外径之差不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。(2)
制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90
。与主管连接,不宜使用...
根据
氨
双级压缩
制冷
循环原理图,写明制冷系统需要
安装
安全阀的部位,以及...
答:
安全阀排气
管道的安装
原则:(1)排气管应尽可能设计成垂直方向,其口径应不小于安全阀出口口径,若多个安全阀用排气总管时,总管的截面积应不小于各泄放装置泄放口截面积总和。(2)当排气管中有易爆介质排放时,应根据相应的规范
要求
采取装设阻火器等措施,以防止回火的危险。(3)在排气管的适当...
关于空调
管道安装的
技术
要求
,正确的有( )。
答:
【
答案
】:A、B、C、D 2022教材P153/2021教材P151 水系统管道试验合格后,在
制冷
机组,空调设备连接前,应进行管道冲洗试验。A正确。水系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。B正确;空调
冷冻
、冷却水
管道安装
完毕,外观检查合格后,应按设计
要求
进行水压试验,C正确;制冷剂管道安装完毕后,外观...
大家正在搜
氨制冷和氟制冷区别
氨制冷冷库设计规范
氨可以做制冷剂的原因
氟利昂与氨制冷的区别
简述氨的去路
简述机体中氨的代谢
简述体内氨的来源和去路
简述体内氨的代谢
简述体内氨基酸的来源与去