推荐答案 推荐于2018-04-05
首先你需要有个设定值,这个可以是人工给定,例如你的水位4-20ma对应是0-10M。
设定值时8M,你在程序里边设置值变量为SetA,你可以做比较,当实际值大于SetA时延时10秒就停止供水设备。延时是为了防止液位波动!
一般我们都这样做,设置两个水位,例如当水位低于2m后就开始补水,当水位高于8m时就停止补水!这样做是为了防止供水设备的频繁启动停止!保护设备,这样这个设备的使用周期就更长,保护用户投资!为用户创造价值!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQ884IG8LcLccecRFR.html
其他回答
第1个回答 2015-12-11
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
用
西门子
s7-
200plc
实现
液位控制
系统,求程序
答:
修改一下,把第三行加一个常闭的I0.1就可以了!
跪求
西门子plc200液位
报警程序 要求液位到上极限时报警(有灯光输出...
答:
上限位一ON就让灯和报警器ON就可以了。主要再断开给入的阀门就可以了。自己编吧,比较简单。
用
西门子PLC编程液位
指示
答:
用什么系列
的PLC
编?告诉你结构吧 用首次为1的位地址 触发赋值语句move,给
液位
变量赋值40 然后做6组比较语句,分别对应你要用的区间,满足比较条件后,输出到连接5个灯的输出点。做加法块,并用一个DI地址
控制
其工作 做减法块,用另一个DI控制其工作。完成了。估计你是学生吧。还是自己理解一下自己...
单容
液位PLC控制
实验 求
西门子
s7-
200
梯形图 求高手指点一下啊!_百度...
答:
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0 TITLE=子程序注释 BEGIN Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD SM0.0 MOVR 0.95, VD104 MOVR 0.05, VD112 MOVR 35.0, VD116 MOVR 30.0, VD120 MOVR 0.0, VD124 MOVB 100, SMB34 ATCH INT0, 10 ENI END_SUBROUTINE_BLOCK...
急,高分!
西门子plc200控制
水泵(初学者提问)
答:
你这个 很简单 用s7
200
的 226就可以,2.2KW的就直接 启动、停止开关或者按钮当I点 如 i0.1启动i0.2停止 Q0.1 是 电机启动输出3.7KW 的你就在 电机接触器那 ,弄另一个接触器的互锁,另一个接触器的3项把原来接电机线的其中两项反接。就可以实现正反转了 再定义两个点 如Q1...
大家正在搜
西门子plc200编程100例
西门子plc编程软件怎么使用
西门子plc300编程100例
西门子plc300编程入门
西门子300编程入门
西门子PLC编程
西门子编程1000例
西门子plc编程100例
西门子plc300编程软件
相关问题
西门子PLC这个程序用来控制水位达到高液位水泵开始抽水,低液...
西门子PLC300,怎样对液位控制进行模拟量编程?
用 西门子s7-200plc 实现液位控制系统,求程序
plc控制编程问题,关于水位的高低,高水位停机,低水位启动。...
刚学plc,有一个水箱液位控制的问题需要编程,
用PLC S7-300怎么编写恒液位控制的程序
利用PLC编程液位控制程序?
西门子S7-200系列224继电器PLC,只用一个开关控制电...