plc控制编程问题,关于水位的高低,高水位停机,低水位启动。需要这个过程的plc程序

流程大概是这样:开启前水箱里没水,水位低于要求的低水位,启动补水泵;当水位达到要求的高水位时,停止补水泵。我采用的液位继电器,没有用传感器,求高人帮忙小弟不胜感激。

第1个回答  2011-06-02
这个很简单的,你只要创联一个低水位的信号再串联一个高水位常闭的信号(就是这二个信号相与),在输出到线圈就可以了
第2个回答  2011-06-02
STL 发给你了 看留言

LD SM0.0
LPS
A 低水位:I0.0
EU
S 补水:Q0.0, 1
LPP
A 高水位:I0.1
EU
R 补水:Q0.0, 1本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-03
我来帮你编