满堂脚手架剪刀撑搭设规范要求,比如需要多高的层高要求,宽度要求

如题所述

首先要看你的搭设高度
8米与8米以下是有很大区别的
一般高度来说满堂脚手架剪刀撑的搭设原则是四周应该连续布置竖向剪刀撑,其余位置是每距8-10设置纵横向的竖向剪刀撑
如果达到一定高度的话还要设置水平的剪刀撑
8米以上专家论证
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-11
根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ
130-2011)第6.8.4条规定如下:
满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6米至8米由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
当架体搭设高度在8米以下时,应在架体顶部设置连续水平剪刀撑;
当架体搭设高度在8米及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8米分别设置连续水平剪刀撑。
水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置;
剪刀撑宽度应为6米--8米。本回答被提问者采纳