满堂架搭设规范

如题所述


满堂架搭设规范
1、满堂式脚手架的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,其净间距不得大于1.2米。
2、满堂式脚手架的高宽比不得大于4,建筑高度不得高于30米。
3、满堂式脚手架结构设计时,应在门柱上安装支架和支架,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。
4、满堂式脚手架的每个梯级立柱应设置纵向和横向水平加固的钢筋,并用扣件与门框的竖杆相连接。
5、满堂脚手架的剪刀撑必须满足以下条件,但必须满足以下条件:(1)当施工高度小于12m时,必须在脚手架周围安装连续的垂直剪刀支撑;在脚手架内部纵向和横向间距不大于8m时,必须安装一根垂直剪刀支撑;顶部应该有连续的横向剪刀支撑;(2)当施工高度大于12m时,在脚手架周围和内部纵向和横向间隔不大于8m时,必须安装连续的垂直剪刀支撑;在顶部和垂直方向上,每4个台阶都要有一个连续的水平剪刀支撑;(3)从下到上,垂直剪刀支撑应该是连续的。
6、在满堂脚手架的下端门柱上,分别设置纵向和横向扫地杆,并用扣件固定在门柱上。
7、满堂脚手架上作业区域必须全部铺上脚手板,并以牢固的方式将其与支架的横梁相连接。操作平台上的开孔必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80中有关的有关规定进行保护。作业平台周围要有护栏和挡脚板。
8、对于高宽比大于2的满堂式脚手架,应采用缆索或连接墙等有效措施,以避免发生翻转。(1)支架的端部和外部圆周的水平间隔不应大于10米;应与垂直剪刀架的位置相对应;(2)垂直距离不应大于4级。
9、当满屋脚手架中部设有通道孔时,管道E1一楼可以不设横向加强杆和扫地杆,通道上部的两侧要有斜撑,并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的要求,在过道的上部设有防护层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考