室外消火栓施工、安装要点

如题所述

在进行室外消火栓的施工与安装时,必须严格遵循《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定,同时可以参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》的指南。


系统安装完成后,必须进行水压试验,确保其承受的工作压力的1.5倍,但最低不得低于0.6MPa的压力测试。这是保证其在火灾时能正常工作的关键步骤。


室外消火栓的位置设计至关重要,其标志应清晰可见,以方便紧急情况下使用。墙壁式的消火栓,若无特殊设计,其进水口和出水口中心距地面的高度应为1.10米,且需配备防坠落物的保护设施,以防止意外发生。


在安装尺寸上,室外消火栓和消防水泵接合器需严格遵循设计要求,栓口安装高度允许有±20mm的误差范围,以确保其准确无误。


对于地下式消火栓,其顶部出水口到消防井盖底面的间距不得超过400mm,井内需有足够的操作空间,并配备爬梯。在寒冷地区,还需特别注意做好防冻保护措施,以免冬季使用受到影响。


最后,消防管道的安装完毕前,务必进行冲洗,以清除施工过程中可能遗留的杂质,确保管道的畅通和消防水源的清洁。


扩展资料

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。是扑救火灾的重要消防设施之一。