55问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时消火栓要求
临时
消防规范
答:
法律分析:室外消火栓的间距 不应大于120米。室外消火栓的保护半径 不应大于150米
。给水管网及其管径及配置要求 宜成环状,管径不应小于DN100。法律依据:《建设工程施工现场消防安全技术规范》 5.3.4临时用房建筑面积之和大于 1000m2 或在建工程单体体积大于 10000m3 时,应设置临时室外消防给水系统。当...
施工现场临时
室外消防给水系统的设置应符合相关规范下列设置符合
要求
的...
答:
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合相关规范的要求:
给水管网宜布置成环状
;
室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置
;与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离
不应小于5m
,消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。
建筑
工地临时
消防
要求
答:
3. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
。4.
地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具
。5. 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。6.
施工现场夜间应有照明设备,并加强值班巡逻
。7. 施工现场必须设置临时消防车道,并保持畅通。8. 开...
施工现场临时
室外消防给水系统的设置应符合哪些
要求
答:
(5)室外
消火栓
的最大保护半径不应大于150m
施工现场消火栓
设置
要求
答:
法律分析:
1、消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区
。在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来设计室外消火栓,设置数量是不合理的。2、地下式消防栓...
...高度不超过24米的建筑
临时消火栓
怎么布置,工作压力是多少?_百度...
答:
1施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源,
给水管网宜布置成环状
。2当施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。3临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;给水管网末端压力不应小于0.2MPa。4 临时室外消火栓沿在建工程、...
建筑
施工现场临时
消防规范
答:
施工现场临时
消防设施设置如下:依据为《建筑工程施工现场消防安全技术规范》室外消火栓系统设置要求:室外消火栓的间距不应大于120米。室外消火栓的保护半径不应大于150米。给水管网及其管径及配置要求宜成环状,管径不应小于DN100。消火栓流量
要求消火栓
用水量按10L/S,每只水枪的最小流量为5L/S.压力要求从...
施工现场临时
设置
消防栓
有什么
要求
?工地在河北省张家口市
答:
临时消防设施的设置应符合本文有关要求。4、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
5、地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具
。6、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。
施工现场临时
消防给水系统配置
要求
包括哪些?
答:
4
施工现场临时
室外消防给水系统应符合下列
要求
:1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa;4) 室外
消火栓
沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不...
施工现场临时
设置
消防栓
有什么
要求
?工地在河北省张家口市
答:
1、
施工现场
要按有关规定设置消防水源。应当在建设工程平地阶段按照总平面设计设置室外
消火栓
系统,并保持充足的管网压力和流量。施工现场应有足够的消防用水,施工用水池可作为
临时
消防水池,但应确保使用方便,当消防水源不能满足灭火需要时,应增设临时消防水池;临时消防供水系统应配备消防水泵,所选消防水泵的流量和扬程应...