55问答网
所有问题
变压器的纵联差动保护应符合下列哪一条要求?( )
A.应能躲过外部短路产生的最大电流
B.应能躲过励磁涌流
C.应能躲过内部短路产生的不平衡电流
D.应能躲过最大负荷电流
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:B
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.4条第1、2款规定,变压器的纵联差动保护应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILL8L4cRcc884ceRL44.html
相似回答
双绕组
变压器纵联差动保护
在
下列
哪些情况下不应动作
?()
答:
纵联差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施
。在设备检修等特殊情况下,允许差动保护短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引出线故障由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。
对发电机或发电机
变压器
组装设
纵联差动保护
有哪些
要求?
答:
1)1MW及以下与其它发电机或与电力系统并列运行的发电机,应在发电机机端装设电流速断保护
。如电流速断保护灵敏系数不符合要求,可装设纵联差动保护。2)对1MW以上的发电机,应装设纵联差动保护。3)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动保护;当发电机与变...
电力系统
变压器的保护
有哪些?
答:
2.3.4 纵联差动保护应符合下列要求:
a.应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流; b.应在变压器过励磁时不误动
; c.差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取 快速切除故障的辅助措施。 但在某些情况下,例如60kV或110kV电压等级的终端变电所和分支变电所, 以及具有旁路母线...
对于火力发电厂,
下列
哪些电气设备应装设
纵联差动保护?()
答:
保护动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁
。B项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第8.4.4-1条规定,高压厂用备用或高压启动/备用变压器至少应装设下列保护:纵联差动保护,对10MVA及以上的变压器应装设纵联差动保护。保护装置瞬时动作于各侧断路器跳闸。
纵联差动保护
变压器的纵联差动保护
及其原理
答:
变压器的纵联差动保护
是一种关键的保护机制,它基于一次和二次电流的数值及相位比较。这种保护装置主要用于应对变压器线圈及其引出线上的严重故障,如相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于内部故障,如匝间短路,纵联差动保护通常作为后备措施。纵联差动保护装置的核心包括变压器两侧的电流互感器和...
大家正在搜
变压器纵联差动保护应满足哪些要求
变压器纵联差动保护的整定原则
简述变压器纵联差动保护的工作原理
变压器纵联差动保护中的不平衡电流
变压器纵联差动保护设计的报告
变压器纵联差动保护原理
变压器纵联差动保护实验报告
变压器纵联差动保护
纵联差动保护和光纤差动