消火栓管道强度严密性试验的要求是什么?
消火栓和喷淋管道打压试验的要求一样么?各有什么要求?
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
试验要求是一样的,严密不漏。渗漏量有一定的要求。两者唯一的差别就是试验压力不一样。一般喷淋的试验压力会高点。
消火栓0.9MPa 喷淋1.4MPa。具体看设计图纸。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-08-07
规范规定。施工打压 按设计要求打压。
如果设计没说明。就按工作压力的1.5倍打压。
第3个回答 2010-08-07
一般是准工作状态的1.5倍,其它要求主要看监理和甲方
相似回答
消火栓管道强度严密性试验的要求是什么?
答:
试验要求是一样的,
严密不漏
。渗漏量有一定的要求。两者唯一的差别就是试验压力不一样。一般喷淋的试验压力会高点。
消火栓0.9MPa 喷淋1.4MPa
。具体看设计图纸。
消火栓管道的强度试验
和
严密性试验
压力为多少?_百度问一问
答:
严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行.试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏.消火栓可参照喷洒的【摘要】消火栓管道的强度试验和严密性试验压力为多少?【提问】您好,很高兴为您解答!强度试验:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1...
消火栓
和喷淋
管道的强度严密性试验的要求是什么?
按哪个规范走?
答:
试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。GB50242建筑给排水
消火栓
给水系统水压
强度试验的
压力是多少?
答:
对于生活给水和消防给水管道,
试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa
。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
管道
试压规范
要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是
强度试验
。
严密性试验
为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水
管道的
水压试验必须符合设计
要求
。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。