消火栓和喷淋管道的强度严密性试验的要求是什么?按哪个规范走?

大哥大姐帮忙回答回答啊

试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。GB50242建筑给排水
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-04

管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

第2个回答  2010-08-06
喷淋管道按照自动喷水灭火系统施工验收规范
第3个回答  2010-08-03
好像记得先是工作压力的1.5倍是强度试验 再降到工作压力的1.15倍 持续时间记不到了 然后是压力降小于等于0.2Mpa本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-08-13
1.消火栓管道试验压力1.5倍工作压力,但不得小于0.6MPa,稳压10min,压力降不大于0.02MPa。执行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
2.喷淋管道强度试验压力:工作压力不大于1.0MPa时,试验压力1.5倍,不得小于1.4MPa;工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.4MPa。合格标准为稳压30min,压力降不大于0.05MPa。
3.喷淋管道严密性试验压力,为工作压力,稳压24h,不渗不漏。
执行标准为《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-2005
相似回答