55问答网
所有问题
当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-31
可能出现很大的“励磁涌流”,最大可达额定电流的6到8倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILGGFF4RQ8RccGIcR8L.html
其他回答
第1个回答 2016-03-06
过电压
相似回答
什么是
变压器
励磁电流
答:
变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,
则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流
。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:当二次侧开路而一次侧接入电网时...
空载涌流
是指
答:
电源侧出现的很大电流
。根据查询道客巴巴官网得知,
空载涌流
指当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,相应侧出现的很大的空载电流,其值可高达额定电流的6到8倍。涌流产生的原因是变压器铁心磁化曲线的非线性。
变压器
差动保护的不平衡电流是怎样产生的?
答:
但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,
则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流
。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的。
变压器的
励磁涌流有什么特点?
答:
变压器是一个电磁元件,其磁通的建立和维持需要励磁电流,当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,
可能会出现数值很大的励磁电流称为励磁涌流
。变压器稳态运行情况下,设绕组端电压u为:忽略变压器的漏抗和绕组电阻,设匝数N=1,则用标幺值表示的电压u与磁通Φ之间的关系为:当变压器空载合闸时,由...
主变差动保护动作的现象及如何处理?
答:
变压器
励磁涌流
是引起变压器差动保护误动的原因之一。正常运行时,变压器励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流。2、变压器中的二次谐波:变压器中的二次谐波是由于励磁涌流的作用,在变压器回路中产生大量的...