桥梁施工中,桩基角度图纸100度,先放桩位120度。施工现状:柱子施工完毕,空心板施工完毕;盖梁未施工。请教有没有什么处理办法,保证桥梁能用,费用较低。 能够帮忙解决问题的,追加300分。或者留言,加好友联系。谢谢
桥梁为3孔16米,预制空心板。双柱墩。

如果所有的墩都是平行的,应该问题不大。但是要和设计沟通一下,看看桥梁斜角120度是否影响使用,如果设计同意,把盖梁适当加宽,空心板也可以用。
难点之一:桥梁是跨河还是跨路,会不会因为角度的改变影响以后的使用功能?难点之二:盖梁加宽是否可行,受力验算能否过?
方案是否可行,主要看业主和设计的意见。

祝你好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
施工完了就没什么办法了,请设计院重新计算一下吧,按施工桩基角度复核一下是否可行。
第2个回答  2010-08-06
建议协商设计院,重新计算,看看是否满足受力等其他要求,在协商业主单位,请求变更。