55问答网
所有问题
构筑物水池池壁竖向钢筋可以采用搭接连接吗
矩形水池,长40米,宽12米,高7米,竖向采用HRB335,直径14,间距200,设计接头方式无具体规定。听说有规范上说必须要进行电焊连接的。望高手解答,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-08-19
可以,首先要看施工图纸采用那种材质(HPB235\HRB335\HRB400),再根据结构总说明和钢筋连接规范选用接头方式及连接方式质量控制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL88I4eR4.html
其他回答
第1个回答 2010-08-19
一般情况下是可以的,但是要看水池大小吧!直径为18以下的一般采用搭接较合理,大于18的话一般采用焊接!
第2个回答 2010-08-19
那得看多大的水池了,一般的钢筋都是可以搭接的,关键是搭接的长度够就没问题,不会影响到结构的安全。
第3个回答 2010-08-19
我做过很多水厂,碰到的水池都可以,还没见过不让撘接连接的。
相似回答
大型钢筋混凝土蓄
水池池壁钢筋连接
方式,是
搭接
还是什么方式,有依据最...
答:
12以上要焊接是对的
;电渣压力焊横向连接无法操作;闪光对焊机器笨重,竖向连接又无法完成;电弧搭接焊对材料有一定浪费;最可取的是气压焊,但工艺成本也会大点,要用气嘛!我的感觉是从以上几种设备的使用特性来说,闪光焊特点是焊接操作简单容易掌握,钢筋接头成本较低。缺点是只能用作钢筋的横向焊接...
竖向钢筋
和水平
钢筋采用
什么焊接方式?
答:
如果用在梁上的话,那么要在搭接处箍筋加密,重要部位需要焊接一般选用双面焊
,不允许出现在框架柱上。竖向钢筋用电渣压力焊,水平钢筋用搭接焊或者闪光对焊。竖向钢筋用电渣压力焊,水平钢筋用搭接焊或者闪光对焊。电渣压力焊一般用于柱筋的连接上,适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋...
建筑工程里,
钢筋
在什么时候
采用
绑扎
搭接
,什么时候采用焊接和机械
连接
...
答:
一般小钢筋都采用绑扎搭接14以下,竖向钢筋14-20可以考虑采用电渣压力焊
,梁筋一般14以上采用机械连接,柱筋16以上可以考虑机械连接,当然允许采用电渣压力焊的话钢筋还是采用电渣压力焊成本低一些。三级钢一般是不采用焊接的,所以三级钢一般只采用搭接和机械连接。25以上的 钢筋是不能采用搭接连接的。这...
止水钢板焊接标准做法,对接好,还是
搭接
好
答:
您好,止水钢板的焊接标准做法,
一般采用搭接焊接
。请参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接。另还可参考:《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。
剪力墙结构
竖向钢筋
上粗下细应如何
连接
答:
可以采用搭接
和焊接两种方法进行
连接
。搭接长度和焊接长度按较小直径的
钢筋
进行计算。计算方法详见《混凝土结构设计规范》和国标图集,03G101的规定是:当钢筋直径小于28mm时,宜采用搭接形式,大于28mm时宜采用机械连接或对接连接。详见03G101-1 P36,第5条。