止水钢板焊接标准做法,对接好,还是搭接好

如题所述

您好,止水钢板的焊接标准做法,一般采用搭接焊接。请参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接。另还可参考:《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-06
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。
第2个回答  2020-06-16

止水钢板搭接效果比较好,搭接长度不小于30mm,必须满焊不能漏焊,否则影响止水效果

第3个回答  2018-04-08
gb50141、5.2.8条,不是6.1.10
第4个回答  2019-12-18
止水钢板安装方法
1、底板无梁处止水钢板及铅丝网的安装做法
(1)、铅丝网做成250宽,待止水钢板支架焊好后与支撑绑扎固定。
(2)、止水带设置在底板1/2厚度(250㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,短边焊于止水钢板和底板下部钢筋上,支撑骨架间距200。
2、有梁处底板止水钢板的安装
(1)、梁在500高底板处做法同以上底板做法
(2)、梁在500高的底板以下的做法为:先将 形¢12@50长490的支撑钢筋横放,焊接于梁箍筋上、后将铅丝绊扎在该钢筋上。
施工顺序:梁钢筋在地下室底绑扎好后将铅丝网绑扎完毕后才将梁钢筋放入梁槽内。
3、剪力墙竖向后浇带止水钢板的安装
(1)双层铅丝网做成L形200宽放在止水带内侧剪力墙钢筋内、待止水钢板焊好后,与止水钢板支撑绑扎。
(2)、剪力墙厚度300,后浇带止水钢板300宽×3厚,止水带设置在剪力墙1/2厚度(150㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,平直短边焊于止水钢板上、长边焊在剪力墙外侧或内侧竖向钢筋上,止水钢板垂直向下与剪力墙竖向钢筋平行。
4、剪力墙竖向后浇带止水钢板与底板后浇带止水钢板成L形焊接。
5、剪力墙底板以上300高处施工缝止水钢板安装和与剪力墙竖向止水钢板交接处的处理。
(1剪力墙后浇带止水钢板与300高施工缝止水钢板垂直成倒T形焊接。
相似回答