磁翻板液位计变送器输出的4~20mA信号不正确

紧急求助:现场三个二线制磁翻板液位计变送器德国IA公司,通过隔离栅(威得米勒)接入S7300,现发现PLC侧电流为输入侧的一半,该隔离栅接入温度二线制变送器信号正常,此三个磁翻板液位计变送器使用同一直流电源供电,且该三只变送器正负极正接,反接信号输出相同。

检查模拟量输入模块的电压电流模式和接线模式选择是否正确。西门子每个AI模块的侧面都有一个矩形可翘出的块,通过调整其A,B,C,D的不同来改变每个AI模块通道的接受电压,电流的模式和2线制或3线制!确定一下这个是否选择正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-24
你可以单独接一个液位变送器,,测下PLC测测得电流!应该和输出端一样!
第2个回答  2009-08-29
磁翻板液位计变送器有问题,拆开看内部电阻是否完好,有没短路现象,还有接触片是否损坏,他的原理是内部电阻的改变才造成电流信号的不同
第3个回答  2009-09-02
应该是磁翻板液位计的电路出问题了,你将芯片重新插一下
第4个回答  2009-08-22
或许是自己没搞明白,找厂家吧。
相似回答