带远程翻板液位计现场与DCS不符怎么修正
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-16
看什么厂家,什么牌子的液位变送器了。4-20mA输出,这种情况需要重新标定,可以直接联系厂家指导,或请厂家维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Fc8RLcI4IeFeQIQRRc.html
其他回答
第1个回答 2019-04-23
先看现场磁翻板液位计的量程和显示输出是否正确,如果磁翻板液位计显示输出都正确,那就检查DCS设置的量程是否跟现场一样,如果不一样那就改DCS里面的参数。把量程改成一样。
本回答被网友采纳
相似回答
磁性翻版
液位计
就地
与dcs不符怎么
处理
答:
查看下
DCS
内量程与
现场
量程是否对应,检查一次表输出端信号是否和量程一致。
液位计
变送器就地
与dcs不符怎么
回事
答:
不符
的原因呢可能是因为
液位
变送器的通信协议
和DCS
的协议不一样。比如液位变送器用的HART协议 而DCS用的是MODBUS ,这样是就没有办法兼容了。
2500mm带远传磁
翻板液位计
远传至
dcs
600mm以下正常,600以上就显示满水...
答:
用万用表测量下电流,看看对应电流是否正常
,要是电流正常的话,那就是软件上设置有问题,要是电流都出问题了,那就是仪表没设置好。磁翻板液位计,热工仪表专营店提供
仪表:
如何
确定
DCS
显示
液位与
玻璃板或瓷翻柱
液位计
对应的关系_百度知 ...
答:
安装
液位计
显示板与电脑
DCS
软件连接
谁知道制氢装置原始开车步骤
答:
随着转化炉温度温度的升高,汽包水的温度也逐惭升高并开始产生蒸汽,汽包有蒸汽产生之后应启动给水泵补水,汽包液位与给水流控投用串级调节,控稳汽包液位。 注意事项: A. 操人员注意检查
现场液位计
和压力表的数值是否
与DCS
的数值相符。 B. 通过消音器手阀控制汽包的升压速度,一般控制在0.2~0.3MPa/h。 11.2.9.2蒸汽...