带远程翻板液位计现场与DCS不符怎么修正

如题所述

看什么厂家,什么牌子的液位变送器了。4-20mA输出,这种情况需要重新标定,可以直接联系厂家指导,或请厂家维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-23
先看现场磁翻板液位计的量程和显示输出是否正确,如果磁翻板液位计显示输出都正确,那就检查DCS设置的量程是否跟现场一样,如果不一样那就改DCS里面的参数。把量程改成一样。本回答被网友采纳