商业建筑是多少平方为一个防火分区?

如题所述

  商业建筑一个防火分区的最大面积为:2500平方米。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。

  《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-10
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡
高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-19

一、 地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2:

    设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层;

    按本规范第8、9、11章的规定设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统;

    内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

二、一般超市没有喷淋的防火分区面积最大可以2500平方米,设置在二层及以上的设有喷淋可以到5000平方米;设在首层没有自动报警系统的只有自动喷淋的也只能在5000平方米以内;设置在首层有喷淋的且有火灾自动报警系统的可以到1万平方米。

  

第3个回答  2014-01-25
商业要求防火等级较高,一般600平方就要设置一个防火分区,当然也可以通过增加疏散通道,扩大防火分区达到1000平方
第4个回答  2014-03-26
如果没有需要划分3个。每个防火分区面积为2500平米本回答被网友采纳