10千伏1.8公里,3 ^50平方铝心电缆,带500千伏安变压器2台,问电压降是多少?

如题所述

10千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。10KV侧1000KVA容量的电流=57.74A,50铝缆电阻为0.713,感抗为0.107,所以每千米阻抗=0.721,每千米压降=0.721*1.732*57.74=72.1V,1.8km*72.1=130V,也就是说1.8公里压降为130V,在正常范围内。