10千伏30公里变压器容量为2500KVA电压降是多少

如题所述

1、这种情况通常是采用架空线路,
根据《工业与民用配电设计手册 第三版》P548
表9-72“10KV三相平衡架空经路的电压损失”
对于LJ型铝绞线,能够通过2500KVA容量的导线最小为35平方毫米,当功率因数为0.9时,电压损失为1.134%/MW.KM,,对于上述情况,可得电压降=1.134%*2.5*30=85.05%
即使是LJ-240导线,电压降也达到0.293%*2.5*30=21.975%。
电压降这么大,根本无法使用。
2、如采用电缆,根据表9-76 “10KV交联聚乙烯绝缘电力电缆的电压损失”
对于240平方毫米铜芯电缆,电压损失有0.133%*2.5*30=9.975%。勉强可用。但投资太大。
3、建议采用:35KV架空线路供电,选用LGJ-70钢芯铝绞线,功率因数为0.9时,
电压损失=0.055%*2.5*30=4.125%。