55问答网
所有问题
接地距离保护计算公式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-02-14
接地距离保护计算公式:R=K乘以ρ除以L式中。定子接地保护的方式有单机独立接地(25A以下接地电阻要求:≤10欧姆)和专线联合接地(接地电阻要求:≤4欧姆)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGec8G8ILQcQFII4eRL.html
相似回答
什么是
距离保护
?
答:
距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,
阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z
,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。
接地距离保护
接线如采用错误
公式
怎么办
答:
接地距离保护
的接线方式:是指对接地短路,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保...
对于T接的变电站,
保护
如何配置
答:
变压器过流
保护
动作电流按躲过变压器的最大负荷电流itmax来整定,整定
计算公式
为iop=(kwkrel/krekiitmax 式中:kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);kre为继电器返回系数(一般取0.85);ki为电流互感器变比;itmax为变...
什么是相间距离,什么是
接地距离保护
?
答:
所以反映相间故障\r\n\r\n
距离保护
:是利用短路时候电压、电流变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。\r\n\r\n
接地距离
就是反映单相故障时候的阻抗值,所以一般反映单相故障\r\n\r\n相间距离就是反映相间出现故障时候的阻抗值,所以反映相间故障 ...
零序保护零序电流保护与
接地距离保护
答:
零序保护和
接地距离保护
是电力系统中两种重要的保护方式,它们在原理和应用上有所不同。首先,从电气量的利用来看,接地距离保护是基于短路电压和电流的比例,即测量阻抗的变化来区分系统故障与正常运行状态。而零序保护则依赖于接地故障时产生的零序电流分量,这是两者在工作原理上的核心区别。尽管如此,它们...
大家正在搜
接地距离保护电压计算公式
单相接地距离保护计算公式
相间距离保护计算公式
接地距离保护和相间距离保护
接地距离保护整定计算
线路Kr和Kx算零序补偿系数K
相间距离保护电压计算公式
相间接地距离保护怎么计算
零序补偿系数怎么计算