三相四线带互感器电子表.接线全部正确, 为什么A相显示反电流流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-09
你好,四线三相回答你的问题前先简单介绍一下三相四线制和三相三线制的问题。三相四线制输送电能适合一般用途的用电器。因为用电器情况不明,一般不可能对称,三跟火线电流矢量和不为零,所以需要一跟中性线(俗称零线)。对于结构对称的用电器(如三相电动机),由于三跟火线电流矢量和总为零,所以可以省去中性线以减小成本,并且对用电器没有任何影响,这就是三相三线制。综上,在对称用电器中,三根火线电流矢量和为零(漏电等原因造成电器不再对称时不为0)此时可省去零线;在不对称电器中,三根火线电流矢量和一般不为零,此时不能省去零线。再回到你的问题。用钳形表分别测三根火线电流为1、2、3,即不相等,说明你的用电器是不对称的,所以流过零线的电流不为0,也不等于1+2+3=6。请帮我看下这图。右图为不平衡的三相电流,按照公式三相电流的和是Io,从向量相加的角度出发应该是从Ia电流的起点指向Ic电流的终点,也就是Io。如果按照你所说的是不是零线电流大小与Io相等且方向相反?我不太明白零线电流的大小和方向如何确定的。如你右图所示,i0就代表零线电流了。但要注意,此处的零线电流i0是用向量表示的,与零线中的实际电流大小和方向不是一回事。实际零线中的电流方向与iA相同,大小则等于i0在iA方向上的投影。那请问零线的电流的大小和方向是如何确定的呢???如上图所示i0应该是三相电流的矢量和,但三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零,也就是说应该有个电流与i0平衡掉的,如果照你说的零线电流是i0在iA上的投影的话显然平衡不了,那又是什么电流和i0平衡呢?很抱歉,上面对i0的大小和方向的的回答是不对的。iA、iB、iC的相量和为i0,表示的就是零线电流。如右图所示,i0的模就是零线电流的大小,i0与iA的夹角表示零线电流相位(滞后iA),零线电流方向是周期性变化的,关心零线电流方向是没有多大意义的。对于“但三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零,也就是说应该有个电流与i0平衡掉的,如果照你说的零线电流是i0在iA上的投影的话显然平衡不了”,如果三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零,那就是说i0等于0了,怎么还要一个电流来平衡呢?
你可以参考下,希望对你有用!如果对你有用,请给予“好评”作为对我的鼓励,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGcQ8G4Q48QG84I8R8R.html
其他回答
第1个回答 2013-12-09
四线三相回答你的问题前先简单介绍一下三相四线制和三相三线制的问题。
那请问零线的电流的大小和方向是如何确定的呢???如上图所示i0应该是三相电流的矢量和,但三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零,也就是说应该有个电流与i0平衡掉的,如果照你说的零线电流是i0在iA上的投影的话显然平衡不了,那又是什么电流和i0平衡呢?
很抱歉,上面对i0的大小和方向的的回答是不对的。第2个回答 推荐于2017-10-03
电流互感器与三相四线电度表的正确接线:
电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,A相显示反电流
拓展:出现这种原因也有可能是:
1·电流互感器二次的K1 K2线极性接反
2.电流互感器的一次进出线端接反
第3个回答 2013-12-09
A相互感器接反了。
追问
没有接错呀
所长说A,c电压—次互换,但我看了不用换,电表—直是反向有功计量,100KvA变压器,75比5变比,用户不多,是不是三相不平衡,相量图在第二区
相似回答
三相四线
电度
表a相电流
或正或负是
什么
原因,但采集为负值
,互感器
接法正...
答:
三相四线电度表a相电流或正或负是什么原因,
但采集为负值,互感器接法正常,线路正常
。电损为负电损电能表为电子表互感器接线正常,B,c相正常,A相一般为负值,有时为正值,是什么原因,釆集显示A相为负电流,电损不正常,A相s2接有地线,是否与接地线有关,或电表问题,补偿电容的电线被盗,功率因数O.99应是正常。 ...
三相四线表,带互感器
的,偶尔出现了负
电流,
是
什么
原因?怎么造成的?(
接线
...
答:
两种原因,
一是内部间歇性漏电,二是元器件接触不良
。前者可能性很大,估计是电容有问题。
装一个
带互感器
的
三相四线
制
电表,
结果电表倒转。把互感器换向后
,电表
...
答:
一般电表的1-3、4-6、7-9是接
电流互感器
的电流线圈,2、5、8接对应的相线,在
互感器正确
穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去)
,电流
方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了,电流就反了
,电表
就会反转,建议检查一下电线穿互感器的方向是不是反了 ...
三相四线
电度
表A相电流
为O,实测
有电流,表显示
逆相序,这是
互感
互坏了...
答:
接法错了,相序反了
。需要调换两相位置,改成正相序。
三相四线
制电能表怎么会正走走.反走走???
答:
如果确定电表和
互感器
安装
接线正确
。那就是你的用电器(尤其是电动机)功率因数太低,无功功率太大,须加装功率补偿装置。
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
三相四线电度表互感器接线图
三相电表互感器接线实物图
三相四线表接互感器图
电流互感器电表接线图
三相四线电子表的接线方法
三相四线互感器接法
三相四线智能电表接线图
三相四线有功电能表接线图
相关问题
三相四线电表经电流互感器,电流接入正确,A、C相电压接反,是...
三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何影响?
一只三相四线电子式电能表,B相电流互感器极性接反,误接线期间...
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中接反,A、B、C三相...
带电流互感器的三相四线电度表反转怎么办?
三相四线电表加互感器接线图
三相四线电子电表3*1.5(6)A带互感器电表
带互感器的三相四线表,电压线比如A.C相接错会导致负电流?为...