三相四线电度表A相电流为O,实测有电流,表显示逆相序,这是互感互坏了,还是表坏了,还是接法错了。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-24
接法错了,相序反了。需要调换两相位置,改成正相序。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GRLFc8IecIL4LQLRGG.html
其他回答
第1个回答 2017-03-14
是会影响计量的,而且有更正计量的计算公式。正确的接线只有两种,一种是正序接线(A、B、C相)另一个叫负序接线(C、B、A相)。三相四线电能表(直进直出,无电流互感器)标准接法是正相序。由于表的结构问题,负相序接法虽然不会引起表反转
相似回答
三相四线互感
器
电能表显示逆相序
怎么回事
答:
显示逆相序是因为进电能表的相序反了不影响其计量
只要A、C相互换就可以了 但是电流和电压一定要同相否则产生严重的计量误差
三相四线互感
器
电能表显示逆相序
怎么回事
答:
只要A、C相互换就可以了
三相四线
费控智能
电能表
出现
逆相序是
怎么回事
答:
说明该智能电表具相序检测和错相报警提示功能
;液晶屏提示“逆相序”是指你接入的三相电压或电流信号线,其相序与智能电表的端子上标识的ABC三相不一致。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复正常,此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时...
三相四线
电子式
电度表
提示
逆相序
怎么回事
答:
回答:你那是智能数显
三相四线
峰谷平表? 互感器不是一个盒里的,同明端不同。
为啥
三相四线
费控智能
电能表,
没有负荷
电能表是
正常的,有有负荷过几分...
答:
出现这种情况最大的可能是,电表的三相电源进线和出现接触,或者互感器的二次线方向接触,造成
电能表逆
转,或者其中一相进出现接错