变比你确定是25?不是10000/400/根号3?低压边是Y接法,线电压是相电压的根号3倍。刚才打错了
追答证明如下:变压器 输入功率=输出功率
即 √3U1I1=√3U2I2 此处电压、电流均为线电压和线电流
所以, 高压侧电流 I1=U2I2÷U1=808.3×400÷10000=32.33A
嗯,你这是一种方法,刚才我是变比求错了才没有算对。变比应该是:10000/(400/√3)=43 高压侧相电流等于808.3/43=18.7A 所以高压侧线电流等于18.7*√3=32.38A. 多谢啦!