三相变压器的容量怎么算?

如题所述

约3608.44A。

按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。

三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。

变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式计算。

扩展资料:

变压器视在功率的计算方法

kVA是设备的输出容量,单位是VA或kVA。

既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。

一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式S=√3UI,式中U,I分别是线电压与线电流。三相电路的有功功率等于各相功率之和。

三相有功功率各相有功功率分别为:

1、Pa=Ua×Ia×COSΦa

2、Pb=Ub×Ib×COSΦb

3、Pc=Uc×Ic×COSΦc

三相有功功率为:P=Pa+Pb+Pc=Ua×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc

三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或kW

交流纯电阻电路的功率计算如下:电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I^2×R=U^2/R。

参考资料:百度百科-三相变压器

参考资料:百度百科-视在功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考