PLC配接直流两线制接近开关,开关感应后,PLC指示灯亮,开关撤销感应后,PLC指示灯仍然亮,接近开关指示灯也一直亮,是什么原因?

第1个回答  2019-06-08
除了以上的回答还要注意两线制接近开关的(工作电流)漏电流一定要小于plc的输入端最小门限电流,否则会有误动作,例如西门子plc系列若两线式传感器漏电流大雨4毫安就可能使输入端逻辑翻转
第2个回答  2015-04-23
如果PLC是高电平输入,可以在输入端接一个5K左右的下拉电阻就可以了!(最好换用三线的接近开关)本回答被提问者和网友采纳