55问答网
所有问题
37KW引风机,采用自耦降压启动,想问下启动电流多大
采用80%抽头,配线是16mm^2BVR导线.想问下线径够不够大??
举报该问题
推荐答案 2021-12-09
37千瓦电机额定电流72左右,百分之八十抽头的启动电流在二百安左右,所以16平方的软铜线小了一点,用25平方的合适
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQGRcR4R4L88L444F4.html
相似回答
自耦降压
变压器
降压启动启动电流
如何计算
答:
计算方法如下:
1、启动时电动机的端电压降低到电源电压的64%
。2、直接启动时的启动电流记为I,I为589。3、假设降压启动时电动机中(即变压器二次)的启动电流为I1,根据电流的比例关系,I1/I=0.64,即I1=0.64×589=377。4、假设降压启动时线路的(即变压器一次)的启动电流为I2,根据变压器的...
粉草机用
37KW
电机星三角
自耦降压起动
用200A自动空气开关小吗
答:
粉草机用37KW电机星三角自耦降压起动用200A自动空气开关合适,不小。37KW空开选100的,热继电器选53/85的,
整定在额定电流70.04A上
。电机的经验额定电流为功率的2倍,你的电机37KW,经验额定电流为37乘以2等于74A,电机的启动电流为额定电流的4到7倍。电机使用注意:1、为了防止润滑剂流失和外界灰尘、...
自耦降压启动
的整定
电流
答:
自耦降压启动的整定电流取80%抽头
,实际电压只有304V,根据电流公式I=P/U=110000/304=361.8A。自耦变压器与普通变压器不同之处是:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接...
37kw
选
自耦
变压器
启动
时间设置在多少合适
答:
这个要看你变压器容量了,一般变压器容量足够大
,自耦
变压器可用可不用的情况下,时间可以短一些,变压器容量不充裕
,启动
时间就会长一些,一般电机启动时
电流
很大,启动后会慢慢回落,待要回落到正常时,这就是启动时间和减压转换的时间。作为
37KW
电机正常情况应为15-20秒。
郭卫国老师,您好,请教
37KW
电机
自耦降压启动
选择
多大
变压器
答:
要看启动的负载大小,建议用55kw 的自偶变压器。其实
37KW
电动机没有必要
用自耦降压启动
.那样浪费。用时间继电器星三角就可以了.用100A的接触器2个加1个50A就可以了
大家正在搜
多大电机用自耦降压
自耦降压启动柜启动不了怎么办
软启动好还是自耦降压启动好
自耦降压启动电流是几倍
75kw自耦降压启动柜
自耦降压启动箱
自耦降压启动优缺点
自耦降压启动实际接线
自耦降压变压器多出两个细线
相关问题
37千瓦深升泵自耦降压启动启动电流多大
37KW电机用55KW自耦变压器降压启动为什么过电流了
自耦降压启动电流最大能到多少?
自耦降压启动的整定电流
自耦降压启动电流求解
你好, 380V,320KW电机,采用自耦降压启动方式启动,...
请问一下:37KW的风机自耦降压启动,电机的接线方式是星形还...
郭卫国老师,您好,请教37KW电机自耦降压启动选择多大变压器