55问答网
所有问题
你好, 380V,320KW电机,采用自耦降压启动方式启动,自耦变压器接80%的抽头,请问启动的时候电流是多少安
你好, 380V,320KW电机,采用自耦降压启动方式启动,自耦变压器接80%的抽头,请问启动的时候电流是多少安
举报该问题
推荐答案 2019-10-20
380V,320KW交流电机的
额定电流
大约等于580A,直接启动电流为2500A,
采用
自耦变压器
方式启动,自藕变压器接80%的抽头启动时,启动电流是2500×80%=2000A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ4IcLQcGQRc4IRc4IG.html
其他回答
第1个回答 2019-12-26
320kW电机380v电压运行电流是640A自耦变压器80%抽头启动电流大约2000~2500A
第2个回答 2019-10-20
320kw额定电流580A
直接启动电流1500以上。,自偶变压器抽头选择65%,比较合适。
第3个回答 2019-10-20
最大启动电流打八折。就看启动什么设备?一般设备3至5培,320KW电机额定电流640A左右。
相似回答
大家正在搜
相关问题
电气自动化是什么
电气自动化专业是干什么的?
自动化与电气自动化区别是什么?
电气自动化技术具体学什么?
自动化和电气工程及其自动化有什么区别
电气自动化与电气工程及其自动化的区别
电气自动化专业
什么是电气自动化