过载整定的过载系数如何选取,比如说电机额定电流的多少倍算过载,有具体的规范和标准没有?
过载整定的过载系数如何选取,比如说电机额定电流的多少倍算过载,有具体的规范和标准没有?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
可以参考变频器对于过载措施:比如过载1.2倍发出过载信号,不动作。过载1.5倍60秒执行设定的控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGLFQRe48FG44eGQFQ.html
其他回答
第1个回答 2012-07-02
看你用的是什么样的开关吗?要是继电式的就是按倍数整定,380v的按1。2倍正,当然还要实际看看 运行情况,要是跳的话可以增大,大概在1.2倍左右,这个要靠几次的调试才能达到最佳状态,起到保护作用,不越级跳闸。有的开关电子式的直接输进去电机的额定电流就可以啦、
相似回答
大家正在搜
相关问题
如何整定电动机的保护定值?
热继电器的电流整定值指什么
三相笼式异步电动机采用热继电器作为过载保护时,热元件的整定电...
电缆载流量与电机电流的关系
电动机过电流保护时间长短有啥要求?
热继电器的电流整定值如何选择?
10kv高压电机的保护整定如何计算
若电机过载,哪一保护原件应动作将电机电源切除?请简述该设备的...