电缆载流量与电机电流的关系

我看一般的电缆载流量都比电机电流大出1/3,这是怎么算的。假如电机电流为36,选择电缆的载流量为40会有什么问题么?

电机电流是额定电流,是电机长时间稳定工作时的电流;但是电机在启动、制动等是过载运行,过载50%甚至100%。电缆载流量小(40-36=4),在电机过载时,电流达到64~72,远大于40,长期运行,电缆老化快,有隐患。
如果短时间使用,或电机长期低于额定功率运行,没有问题啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-08
电缆截面的选择根据:此电缆所带负荷的计算电流、断路器过载长延时整定值选取的。

假如电动机电流为36A,则断路器过载长延时整定值:36Ax1.3=46.8A选50A,电缆选YJV—5x16。
经校验满足:电缆额定载流量>断路器过载长延时整定值>线路计算电流的要求(详见低压配电设计规范相关章节)。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2016-11-17
电缆截面的选择根据:此电缆所带负荷的计算电流、断路器过载长延时整定值选取的。

假如电动机电流为36A,则断路器过载长延时整定值:36Ax1.3=46.8A选50A,电缆选YJV—5x16。
经校验满足:电缆额定载流量>断路器过载长延时整定值>线路计算电流的要求(详见低压配电设计规范相关章节)。
第3个回答  2014-02-10
电缆载流量是电缆截面积的函数,选择越大损耗越小。
第4个回答  2014-02-10
请问要是电机过载运行怎么办?
选得太小会烧电缆的,
相似回答