二相电流差不多,一相明显偏低。什么原因。谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-01-15
不知你测得哪一段,一是变压器病,二是负载有病。
相似回答
电机三相
电流不
平衡的标准是
什么
?
答:
1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,
加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常
;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
关于夏季用电高峰三相符合不平衡导致电压
偏低
问题
答:
根据题意:导线电阻(应为阻抗)较小、那三相不平衡的问题就全由零线解决了
,也即三相是独立的,不会互相影响。但当零线有一定阻抗时,那零线电流就会使零点漂移,使三相电压不平衡。解决的办法最好是调整三相负荷,使之平衡;不然、减少零线阻抗,也就减少了零线压降,减少零点漂移电压。
求电机常见故障及处理方法,3000字左右。一定要自己的原话,不能网上摘抄...
答:
1、电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险
。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电...
三相电源供电故障
答:
你所说的情况肯定是三相交流电路的供电变压器一次侧(高压侧)B相断路或者漏电
,造成二次侧(低压侧)输出B相电压降低(因为电力变压器高压侧采用平衡式三角形△接入,低压侧采用非平衡式三相四线制星形*接法,尽管高压侧相断电,低压侧仍有较低感应电压输出)。如果你的电动机有三根接线,会因为三相电流...
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
46.>Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧
电流
互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。( )答案:√47.>10kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成的。( )答案:×48.>为了防止调相机的强行励磁装置在电压互感器二次回路断线时误动作,两块低电压继电器应分别接于不同...