三相四线电度表显示缺一相电流是什么原因?

如题所述

缺相的那一路通常是开关、接触器触点烧蚀引起,当然也有可能是电线断路(可能甚微)、一相烧保险导致。

由三根相线A.B.C和中性线组成。每一根相线对中性线是220V,这个中性线也就是我们说的零线,而相线与相线之间是380V,如A-B,A-C.B-C之间的电压是380V,而这时如果A.B.C三相中如果少了一相的话,那么我们说电源就是缺相。在缺相的情况下无论是星形接法,还是角形接法的用电器都是不能正常工作的。并且很快会损坏。

谈到原因有很多,可以从发电设备到用电设备之间一一排查。
1、发电机本身缺相,其中某相或相间短路、断路、接地等等。
2、发电机到变压器间的输电线发生某相或相间短路、断路、接地等等。
3、变压器本身发生某相或相间短路、断路、接地等等。
4、用电设备本身发生某相或相间短路、断路、接地等等。

电源缺相的简单判别
一、听声音,看现象。电机缺相时会出现转速变慢不稳的情况,有时甚至没法转动,但是可以看到风扇叶子在颤动。电机运转时有较大的嗡嗡声,发热严重,固定不稳时会出现振动。
二、用钳流表卡电流。正常三相电流应该是基本平衡的,即三相电流一致,如果缺相,那么其中一相电流会明显变小或者完全没有电流。
三、用万用表测量电压。在电机接线处测量三相电压,缺相的电压为零或者很小