逆功率分两种:逆有功功率和逆无功功率
发电机并机时最常见的是逆无功功率,在发电机之间有无功电流产生。
两台同功率机组,负荷分配好的时候:两台机组向负荷提供有功和无功,机组之间没有无功。
原因是:两台机组的电压不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31
两台发电机并车产生逆功率是发电机输出功率小于站用电功率时,总降向发电机倒送电,此时发电机会从电网吸收有功和无功功率。
发电机逆功率就是指:原动机失去动力(蒸汽、水或者其它介质,常见的是主汽门关闭),而发电机机端开关未跳闸,发电机从电网吸收电能(有功和无功),由发电机状态变成电动机运转。
那么发电机到底吸收多少电能后跳闸是不一定的,要根据保护装置设置的定值来决定,该定值一般都是二次值,由于遇到的基本都是9000KW这样的小机组,一般逆功率定值二次都在6--10W之间,延时一般在1s--3s。
发电机在刚合闸的瞬间由于电压不能完全一致或者相角频率等也不能完全同步还有电网可能存在波动等等的原因,是会从电网吸收一点点电能的,也就是暂时出现逆功率现象,但很快在逆功率保护设置的延时时间内负荷带上来了的话,逆功率很快就消失;但负荷如果带的太慢,那就很有可能会扩大逆功率现象,造成逆功率跳闸;还有一种可能就是,油压突然降低或消失或者其它故障导致主汽门误关闭,而此时恰好保护又拒动导致发电机机端开关未跳闸,这样一定会导致逆功率动作,有些装置还设置有程序逆功率保护,两者原理基本大同小异,可以查看有关说明书了解。